W jaki sposób przejść z sieci TN-C na TN-C-S czy punkt rozdzialu może być w rozdzielni na klatce i co jeśli nie ma możliwości uziemienia tego punktu??? I pytanie drugie czy w przypadku gdy uziemienie w bloku jest to połączony jest tylko ten punkt czy coś jeszcze ??? No i czy połączenia wyrównawcze np. w łazience mogą być wykonane gdy barak jest uziomu???
REKLAMA |
REKLAMA |
Gdzie można zrobić punkt podziału na PE i N, i pare innych pytań.
Jacek G |
17:59
13 listopad 2014
|
|
Voltman83 |
18:13
14 listopad 2014
bez możliwości uziemienia punktu roździału układ sieci TN-C-S może nie uzyskać odpowiednich parametrów bo jeśli mowa o TN-C-S to cały czas w zasadzie jest to uklad TN-C tak naprawde natomiast symbol -S oznacza że jest to uklad mieszany ale żeby taki uzyskać potrzebne jest wlasnie uziemienie tego punktu rozdzialu.
cytuj zgłoś nadużycie
|
|
Jacek G |
15:19
16 listopad 2014
A jak wygląda temat uziemienia i połączeń wyrównawczych w blokach z lat 70-80 ??? Czyli w starym budownictwie. |
|
Voltman83 |
14:19
19 listopad 2014
Witam, Generalnie w tym okresie wygladalo to tak, że jesli budynek byl na tyle wysoki ze instalowano w nim winde Wniosek jest nastepujacy: kiedys poprostu uziemienia nie bylo. Dzis wyglada to tak ze przy napieciu 400V wystarczy zerowanie natomiast juz przy 500V i powyzej musi byc uziemienie ochronne. Byly przypadki kiedy ludzie sami na wlasna reke probowali robic sobie uziemienie podlaczajac dodatkowa zyle przewodu pod instalacje C.O. - dzisiaj jest to Kategorycznie ZABRONIONE. Nawet dzisiaj da sie dostrzec przy budynkach starej daty slupy po ktorych idzie linia zas budynku widac 4 przewody czyli po staremu R, S, T, - 0 lub R, - 0 po wprowadzeniu do rozdz. budynku wyglada to identycznie. Natomiast w nowszych budynkach tego typu juz jest inaczej, czyli do ZK od trafo wchodzi kabel pod postacia L1, L2, L3, - PEN
cytuj zgłoś nadużycie
|
|
Jacek G |
20:53
19 listopad 2014
Czyli jeżeli np. w domku jednorodzinnym brak jest uziemienia i układ TN-C to wbijam szpile w ziemie lub wkopuje bednarkę doprowadzam do miejsca gdzie chcę zrobić punkt podziału na N i PE punkt podziału łączę z bednarką i mam TN-C-S. Tylko aby byla odpowiednia rezystancja tego uziemienia i jest ok ??? |
|
Voltman83 |
00:05
20 listopad 2014
Dokladnie tak, z tym że PE musi zostać wtedy doprowadzony pod tablice bezpiecznikową na szyne PE nie mozna juz wowczas laczyc tego z szyna N musza byc dwie osobne szyny w takiej skrzynce bezpiecznikowej. Najprościej uzyskamy takie rozwiazanie kiedy do ZK jest 4żyły ze słupa a od ZK do domku już warto wyprowadzić 5-cio żyłowy kabel pod tablice bezp. |
|
lo |
23:10
14 styczeń 2015
Jacek G W jaki sposób przejść z sieci TN-C na TN-C-S czy punkt rozdzialu może być w rozdzielni na klatce i co jeśli nie ma możliwości uziemienia tego punktu??? Przewód PEN kabla zasilającego tą rozdzielnicę powinien mieć przekroj min. 10mm2 w Cu lub 16mm2 w Al. Jeżeli nie jest zachowany ten warunek, z TN-C na TN-S należy przejść w innym miejscu. Jeżeli nie ma możliwości uziemienia punktu rozdziału, to i tak radzę przejść na TN-S. Warto byłoby jeszcze sprawdzić czy w przyłączu budynku jest uziemiony przewód PEN i jakie elementy budynku są objęte uziemieniem. I pytanie drugie czy w przypadku gdy uziemienie w bloku jest to połączony jest tylko ten punkt czy coś jeszcze ??? No i czy połączenia wyrównawcze np. w łazience mogą być wykonane gdy barak jest uziomu??? Poza przewodem PEN (powinno być to robione w każdym możliwym miejscu), uziemiane powinny być "elementy przewodzące obce". Jeżeli brak w mieszkaniu "uziomu", można ratować się przewodem PE. Przed wykonaniem lokalnych połączeń wyrównawczych należy się upewnić czy w obiekcie jest GSW wraz z podłączonymi innymi instalacjami/mediami.