Pomiar rezystancji izolacji transformatora

Brak awataru
Michał Kiełczak

Witam wszystkich

chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób dokonuje się pomiaru rezystancji izolacji transformatora i jak określa się stan izolacji uzwojeń na podstawie wyników pomiarów rezystancji

z góry dzięki

Brak awataru
Amalker

Witam.

Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatorów wykonujemy induktorem o napięciu 2500V.

Przed przystąpieniem do pomiarów transformator należy wyłączyć spod napięcia i odłączyć wszystkie zaciski uzwojeń od sieci. Oczyścić izolatory z brudu i osuszyć. Zmierzyć temperaturę uzwojeń przez pomiar temperatury oleju. Na czas pomiaru kadź uziemić.

Pomiary rezystancji izolacji uzwojeń transformatora (zgodnie z normą PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych), należy wykonywać dla następującej kombinacji połączeń:   

- uzwojenie GN – uziemiona kadź połączona z uzwojeniem DN,

- uzwojenie DN – uziemiona kadź połączona z uzwojeniem GN,

- uzwojenie GN – uzwojenie DN.

gdzie:

GN - górne napięcie,

DN - dolne napięcie.

 

Wartość rezystancji izolacji uzwojeń odczytujemy po 15 s - R15  i po 60 s.- R60.

 

Współczynnik absorpcji::     KA = R60/R15.

 

Wartość KA nie powinna być  mniejsza niż:

- 1,15 dla transformatorów III grupy, - o mocy 1,6 MVA i mniejszej,

- 1,2  dla rezystancji uzwojeń w stosunku do ziemi  i 1,4 dla rezystancji pomiędzy uzwojeniami dla transformatorów II grupy, o mocy większej od 1,6 MVA a nie należących do grupy I,

- 1,3  dla rezystancji uzwojeń w stosunku do ziemi i 2,0 dla rezystancji pomiędzy uzwojeniami dla transformatorów I grupy, o napięciu znamionowym 220 kV  i mocy 100 MVA i większej.

Po zakończeniu każdego pomiaru transformator należy rozładować w czasie nie krótszym niż czas trwania pomiaru poprzez rezystancję 1 kΩ.

Ocena wyników pomiarów.

Wymagane wartości rezystancji izolacji wynoszą:

a) dla transformatorów olejowych o mocy do 315 kVA:

- o napięciu znamionowym do 10 kV              - 70 MΩ,

- o napięciu znamionowym powyżej 10 kV     - 100 MΩ

b) dla transformatorów olejowych o mocy od 315 kVA do 1,6 MVA:

- o napięciu znamionowym do 10 kV             - 35 MΩ,

- o napięciu znamionowym powyżej 10 kV     - 50 MΩ,

c) dla transformatorów suchych w temp. 20oC przy wilgotności wzgl. 65 %:

- o napięciu znamionowym do 10 kV             - 15 MΩ,

- o napięciu znamionowym powyżej 10 kV     - 25 MΩ.

      Rezystancje zmierzone w innych temperaturach niż u wytwórcy, ale zawartych w przedziale  od 5 do 35 oC, należy przeliczyć według zasady: obniżenie temperatury o 15 oC. spowoduje dwukrotny wzrost rezystancji, a podwyższenie temperatury o 5 oC. spowoduje dwukrotne zmniejszenie rezystancji izolacji.

      Dla pomontażowych badań odbiorczych rezystancja izolacji uzwojeń transformatora olejowego o mocy mniejszej niż 1,6 MVA zmierzona po 60 s od chwili przyłożenia napięcia nie powinna być mniejsza niż 70% wartości zmierzonej w wytwórni przy temperaturze oleju 20 oC.

Sprawdzenie stanu izolacji uzwojeń i oleju transformatorowego.

 Okresowe badanie stanu izolacji oraz stanu oleju transformatorowego (badanie napięcia przebicia oleju) pozwala uzyskać bieżącą informację o procesie starzenia i wchłaniania wilgoci, wskazujące często na konieczność renowacji oleju i eksploatacyjnego suszenia uzwojeń. Doświadczenia eksploatacyjne pozwoliły na ustalenie granicznych dopuszczalnych wartości wskaźników izolacji, w zależności od mocy i napięć znamionowych transformatorów.

cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Brak awataru
Michał Kiełczak
Wow. Nie spodziewałem się aż tak wyczerpującej wypowiedzi

Pomiary rezystancji izolacji uzwojeń transformatora (zgodnie z normą PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych), należy wykonywać dla następującej kombinacji połączeń:   

- uzwojenie GN – uziemiona kadź połączona z uzwojeniem DN,

- uzwojenie DN – uziemiona kadź połączona z uzwojeniem GN,

- uzwojenie GN – uzwojenie DN.

gdzie:

GN - górne napięcie,

DN - dolne napięcie.


A czy możesz wstawić schematy pomiarowe?