Pomiar rezystancji izolacji transformatora - Elektroenergetycy
Mouser Electronics Poland   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Amper.pl sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna GRUPY Elektroenergetycy Pomiar rezystancji izolacji transformatora
REKLAMA
REKLAMA

Pomiar rezystancji izolacji transformatora

Brak awataru
Michał Kiełczak

Witam wszystkich

chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób dokonuje się pomiaru rezystancji izolacji transformatora i jak określa się stan izolacji uzwojeń na podstawie wyników pomiarów rezystancji

z góry dzięki

Brak awataru
Amalker

Witam.

Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatorów wykonujemy induktorem o napięciu 2500V.

Przed przystąpieniem do pomiarów transformator należy wyłączyć spod napięcia i odłączyć wszystkie zaciski uzwojeń od sieci. Oczyścić izolatory z brudu i osuszyć. Zmierzyć temperaturę uzwojeń przez pomiar temperatury oleju. Na czas pomiaru kadź uziemić.

Pomiary rezystancji izolacji uzwojeń transformatora (zgodnie z normą PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych), należy wykonywać dla następującej kombinacji połączeń:   

- uzwojenie GN – uziemiona kadź połączona z uzwojeniem DN,

- uzwojenie DN – uziemiona kadź połączona z uzwojeniem GN,

- uzwojenie GN – uzwojenie DN.

gdzie:

GN - górne napięcie,

DN - dolne napięcie.

 

Wartość rezystancji izolacji uzwojeń odczytujemy po 15 s - R15  i po 60 s.- R60.

 

Współczynnik absorpcji::     KA = R60/R15.

 

Wartość KA nie powinna być  mniejsza niż:

- 1,15 dla transformatorów III grupy, - o mocy 1,6 MVA i mniejszej,

- 1,2  dla rezystancji uzwojeń w stosunku do ziemi  i 1,4 dla rezystancji pomiędzy uzwojeniami dla transformatorów II grupy, o mocy większej od 1,6 MVA a nie należących do grupy I,

- 1,3  dla rezystancji uzwojeń w stosunku do ziemi i 2,0 dla rezystancji pomiędzy uzwojeniami dla transformatorów I grupy, o napięciu znamionowym 220 kV  i mocy 100 MVA i większej.

Po zakończeniu każdego pomiaru transformator należy rozładować w czasie nie krótszym niż czas trwania pomiaru poprzez rezystancję 1 kΩ.

Ocena wyników pomiarów.

Wymagane wartości rezystancji izolacji wynoszą:

a) dla transformatorów olejowych o mocy do 315 kVA:

- o napięciu znamionowym do 10 kV              - 70 MΩ,

- o napięciu znamionowym powyżej 10 kV     - 100 MΩ

b) dla transformatorów olejowych o mocy od 315 kVA do 1,6 MVA:

- o napięciu znamionowym do 10 kV             - 35 MΩ,

- o napięciu znamionowym powyżej 10 kV     - 50 MΩ,

c) dla transformatorów suchych w temp. 20oC przy wilgotności wzgl. 65 %:

- o napięciu znamionowym do 10 kV             - 15 MΩ,

- o napięciu znamionowym powyżej 10 kV     - 25 MΩ.

      Rezystancje zmierzone w innych temperaturach niż u wytwórcy, ale zawartych w przedziale  od 5 do 35 oC, należy przeliczyć według zasady: obniżenie temperatury o 15 oC. spowoduje dwukrotny wzrost rezystancji, a podwyższenie temperatury o 5 oC. spowoduje dwukrotne zmniejszenie rezystancji izolacji.

      Dla pomontażowych badań odbiorczych rezystancja izolacji uzwojeń transformatora olejowego o mocy mniejszej niż 1,6 MVA zmierzona po 60 s od chwili przyłożenia napięcia nie powinna być mniejsza niż 70% wartości zmierzonej w wytwórni przy temperaturze oleju 20 oC.

Sprawdzenie stanu izolacji uzwojeń i oleju transformatorowego.

 Okresowe badanie stanu izolacji oraz stanu oleju transformatorowego (badanie napięcia przebicia oleju) pozwala uzyskać bieżącą informację o procesie starzenia i wchłaniania wilgoci, wskazujące często na konieczność renowacji oleju i eksploatacyjnego suszenia uzwojeń. Doświadczenia eksploatacyjne pozwoliły na ustalenie granicznych dopuszczalnych wartości wskaźników izolacji, w zależności od mocy i napięć znamionowych transformatorów.

cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Brak awataru
Michał Kiełczak
Wow. Nie spodziewałem się aż tak wyczerpującej wypowiedzi

Pomiary rezystancji izolacji uzwojeń transformatora (zgodnie z normą PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych), należy wykonywać dla następującej kombinacji połączeń:   

- uzwojenie GN – uziemiona kadź połączona z uzwojeniem DN,

- uzwojenie DN – uziemiona kadź połączona z uzwojeniem GN,

- uzwojenie GN – uzwojenie DN.

gdzie:

GN - górne napięcie,

DN - dolne napięcie.


A czy możesz wstawić schematy pomiarowe?
odpowiedz
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl