POmiary sieci IT - Miernictwo
Mouser Electronics Poland   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   PCBWay.Com Limited  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna GRUPY Miernictwo POmiary sieci IT
REKLAMA
REKLAMA

POmiary sieci IT

Awatar użytkownika
Hardstyler

No to panowie teraz się zapytam jak wyglądają pomiary w tej sieci? Tzn chciałbym wiedzieć na ile wasza wiedza jest skłonna odpowiedzieć na to pytanie. Przypomnę tylko ze system sieci IT to siec w której punkt uziemienia transformatora jest izolowany.

cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Awatar użytkownika
Anna Wróblewska

Po pierwsze na forum są również kobiety więc proszę nas nie pomijać .

Po drugie proszę sprecyzować pytanie - o jakie pomiary Panu dokładnie chodzi?

cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Awatar użytkownika
Hardstyler

Przepraszam panią bardzo. Dokładnie o wygląd sieci jak to naprawdę wygląda (nie tylko strikte schemat) zabezpieczenia itd.

cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Brak awataru
Grzegorz Szubert

Witam Serdecznie,

Jeśli się nie mylę, to jedyne pomiary jakie możemy zrobić to rezystancja obwodów oraz impedancja pętli zwarcia (nie licząc uziemien, ciągłości itp...)

Czy mam racje, że impedancję pętli wzarcia należy robić po wcześniejszym doziemieniu w danym obwodzie...

Coś mi świta, ale chętnie dowiem się jak jest naprawdę i w praktyce, jeśli ktoś takie pomiary już wykonywal.

cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Brak awataru
Brak użytkownika

Wątek stary ale odświeżamy:)

Jeżeli mówimy o sieci IT to z pewnością masz na myśli kopalnie bo właśnie tam (choć nie tylko) taka sieć jest rozpowszechniona.

Najważniejsze pomiary, które należy wykonać po skończonej budowie instalacji np. zasilanie i sterowanie przenośnika to:

- pomiary rezystancji izolacji kabli, przewodów;

- pomiar ciągłości uziemienia;

- pomiar rezystancji uziemienia;

- pomiar natężenia oświetlenia w miejscach gdzie jest ono zainstalowane i wymagane podczas  pracy;

- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwzwarciowej i przeciwprzeciążeniowej (w pratyce sprawdzenie nastaw zabezpieczeń w rozdzielnicy).

Przyznam, że więcej styczności z kwestią pomiarów w sieci IT miałem w kopalniach miedzi, więc nie za bardzo orientuję się co do przyrządów używanych w atmosferze wybuchowej na kopalniach węglowych. Osobiście uważam, że prym wiodą mierniczki SONELA ale chyba nie wystepują wersje ATEX? Ktoś ma jakieś doświadczenie?

 

cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Awatar użytkownika
Hardstyler

Panie Grzegorzu wszystko się zgadza trzeba jeszcze dodać pomiar rezystancji izolacji sieci a co do oświetlenia to z tego co się dowiedziałem w stałych miejscach dokonuje sie pomiarów tj. dworce i stacje rozładowcze, pompownie i przepompownie, warsztaty remontowe, pomieszczenia dyspozytorów ruchu, rozdzielnie przodkowe i poza przodkowe i rejony ścian wydobywczych. A co do pomiarów to niestety uprawniony elektryk nie wykonuje takich pomiarów pod ziemią gdyż z polecenia WUG-u tychże pomiarów dokonuje jednostka notyfikacyjna z zewnątrz kopalni wraz z uprawnionym elektromonterem. Co do sprzętu używanego aktualnie od zeszłego tygodnia wyżej opisany SONEL ze świadectwem właśnie ATEX kopalni doświadczalnej Barbara (kosztujący bagatela prawie 8 tyś złotych, gdzie nawiasem mówiąc bez świadectwa kosztuje on do 2 tyś.).

cytuj pomógł zgłoś nadużycie
odpowiedz
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl