Wątek stary ale odświeżamy:)
Jeżeli mówimy o sieci IT to z pewnością masz na myśli kopalnie bo właśnie tam (choć nie tylko) taka sieć jest rozpowszechniona.
Najważniejsze pomiary, które należy wykonać po skończonej budowie instalacji np. zasilanie i sterowanie przenośnika to:
- pomiary rezystancji izolacji kabli, przewodów;
- pomiar ciągłości uziemienia;
- pomiar rezystancji uziemienia;
- pomiar natężenia oświetlenia w miejscach gdzie jest ono zainstalowane i wymagane podczas pracy;
- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwzwarciowej i przeciwprzeciążeniowej (w pratyce sprawdzenie nastaw zabezpieczeń w rozdzielnicy).
Przyznam, że więcej styczności z kwestią pomiarów w sieci IT miałem w kopalniach miedzi, więc nie za bardzo orientuję się co do przyrządów używanych w atmosferze wybuchowej na kopalniach węglowych. Osobiście uważam, że prym wiodą mierniczki SONELA ale chyba nie wystepują wersje ATEX? Ktoś ma jakieś doświadczenie?