No to panowie teraz się zapytam jak wyglądają pomiary w tej sieci? Tzn chciałbym wiedzieć na ile wasza wiedza jest skłonna odpowiedzieć na to pytanie. Przypomnę tylko ze system sieci IT to siec w której punkt uziemienia transformatora jest izolowany.
| REKLAMA |
| REKLAMA |
POmiary sieci IT
| Hardstyler |
15:06
30 sierpień 2010
|
|
| Anna Wróblewska |
10:17
02 wrzesień 2010
Po pierwsze na forum są również kobiety więc proszę nas nie pomijać . Po drugie proszę sprecyzować pytanie - o jakie pomiary Panu dokładnie chodzi? |
|
| Hardstyler |
16:46
03 wrzesień 2010
Przepraszam panią bardzo. Dokładnie o wygląd sieci jak to naprawdę wygląda (nie tylko strikte schemat) zabezpieczenia itd. |
|
| Grzegorz Szubert |
21:24
02 marzec 2011
Witam Serdecznie, Jeśli się nie mylę, to jedyne pomiary jakie możemy zrobić to rezystancja obwodów oraz impedancja pętli zwarcia (nie licząc uziemien, ciągłości itp...) Czy mam racje, że impedancję pętli wzarcia należy robić po wcześniejszym doziemieniu w danym obwodzie... Coś mi świta, ale chętnie dowiem się jak jest naprawdę i w praktyce, jeśli ktoś takie pomiary już wykonywal. |
|
| Brak użytkownika |
17:26
03 lipiec 2011
Wątek stary ale odświeżamy:) Jeżeli mówimy o sieci IT to z pewnością masz na myśli kopalnie bo właśnie tam (choć nie tylko) taka sieć jest rozpowszechniona. Najważniejsze pomiary, które należy wykonać po skończonej budowie instalacji np. zasilanie i sterowanie przenośnika to: - pomiary rezystancji izolacji kabli, przewodów; - pomiar ciągłości uziemienia; - pomiar rezystancji uziemienia; - pomiar natężenia oświetlenia w miejscach gdzie jest ono zainstalowane i wymagane podczas pracy; - sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwzwarciowej i przeciwprzeciążeniowej (w pratyce sprawdzenie nastaw zabezpieczeń w rozdzielnicy). Przyznam, że więcej styczności z kwestią pomiarów w sieci IT miałem w kopalniach miedzi, więc nie za bardzo orientuję się co do przyrządów używanych w atmosferze wybuchowej na kopalniach węglowych. Osobiście uważam, że prym wiodą mierniczki SONELA ale chyba nie wystepują wersje ATEX? Ktoś ma jakieś doświadczenie?
|
|
| Hardstyler |
15:43
17 październik 2011
Panie Grzegorzu wszystko się zgadza trzeba jeszcze dodać pomiar rezystancji izolacji sieci a co do oświetlenia to z tego co się dowiedziałem w stałych miejscach dokonuje sie pomiarów tj. dworce i stacje rozładowcze, pompownie i przepompownie, warsztaty remontowe, pomieszczenia dyspozytorów ruchu, rozdzielnie przodkowe i poza przodkowe i rejony ścian wydobywczych. A co do pomiarów to niestety uprawniony elektryk nie wykonuje takich pomiarów pod ziemią gdyż z polecenia WUG-u tychże pomiarów dokonuje jednostka notyfikacyjna z zewnątrz kopalni wraz z uprawnionym elektromonterem. Co do sprzętu używanego aktualnie od zeszłego tygodnia wyżej opisany SONEL ze świadectwem właśnie ATEX kopalni doświadczalnej Barbara (kosztujący bagatela prawie 8 tyś złotych, gdzie nawiasem mówiąc bez świadectwa kosztuje on do 2 tyś.). |
|
| Alex Seen |
01:36
21 październik 2025
Hej! Kolega z pracy wspominał, że są teraz fajne strony do slotów, więc sprawdziłem parę. Najbardziej spodobało mi się spingranny casino – wygląda ładnie, prosto i nie męczy reklamami. Bonus powitalny był naprawdę duży, a potem pojawiły się inne – cashback, turnieje, losowania. Wszystko jasne i uczciwe, wypłaty szybkie, bez kombinowania. To jedna z nielicznych stron, gdzie naprawdę chce się grać dłużej. |
|
| nesteroid lazaretovich |
05:18
30 grudzień 2025
w sieci IT główna "fajka" jest taka, że przy pierwszym zwarciu do ziemi prąd jest mały, więc zamiast klasycznego sprawdzania zs jak w TN częściej kontroluje się rezystancję izolacji i działanie urządzenia kontroli izolacji (IMD), a odłączenie robi się dopiero po sygnale/albo przy drugim uszkodzeniu. pomiar impedancji pętli "faza–PE" ma sens tylko jak sztucznie robisz uziemienie i wiesz, jak wygląda schemat zabezpieczeń, inaczej wyniki będą mylące. przyrządy do kopalń i ATEX – ważne patrzeć nie tylko na certyfikat, ale też na dopuszczalne napięcia pomiaru izolacji i kategorię bezpieczeństwa. i tak, na końcu wątku jakiś typ wkręcił kasyno, z ciekawości otworzyłem https://kasyno-bez-depozytu.org.pl/ i to w ogóle nie o pomiarach, czysty offtop. lepiej by napisał, jakim dokładnie sonel z ATEX mierzyli i jaką metodą rejestrowali pierwsze przebicie do ziemi. Ostatnio edytowane 30.12.2025 przez nesteroid lazaretovich. Powód: games |