Witam,

Jakiego prądu będzie potrzebował silnik ze zdjęcia - nie wiem czy uciągnie go agregat?

cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Awatar użytkownika
Voltman83

jest to silnik prądu przemiennego 3 fazowego zasilany napięciem 400V.

cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Awatar użytkownika
Maciej Kurzyk

Masz moc, masz cos fi więc sobie oblicz prąd. P=U*I*cos fi po przekształceniu I=P/(U*cos fi)

cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Brak awataru
Tomasz Ohly

W tym wzorze brakuje jeszcze 3 faz, tak więc ten prąd trzeba jeszcze podzielić przez 3. Ale pytanie dotyczyło prądu rozruchowego, a ten potrafi być nawet 10 razy większy. Tylko płynie krótko po włączeniu. Ile, to zależy od obciążenia silnika i momentu bezwładności uruchamianego całego zespołu.

cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Brak awataru
Tomasz Wiśniewski

:)

Ale po co wyważać otwarte drzwi?

Przecież na tabliczce znamionowej jest prąd podany :)

21,2 A dla jednej fazy

12,2 A dla układu 3-fazowego :)

Można też policzyć :)

cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Awatar użytkownika
Bawor

Tomasz podałeś wartości prądu znamionowego a czy prąd rozruchowy nie będzie kilkukrotnie większy?

jeśli ten silnik jest np od wentylatora o dużej średnicy lub czegoś o dużej bezwładności to zabezpiecza się je wyłącznikami nadprądowymi klasie C (może i D?)

maksymalny prąd

w klasie B jest 3-5 razy większy niż znamionowy dla B16 może to być 48-80A

w klasie C 5-10 krotność 80-160A

w D 10-20 razy wartość prądu znamionowego

silnik indukcyjny jest w stanie pobrać nawet 8 krotność prądu znamionowego.

Jeśli uciągnie rozruch to do pracy ciągłej wystarczy jak podał Tomasz a jeśli z rozruchem ciężko może mu jakoś pomóc? nieprofesjonalne to może ale czasem trzeba kombinować tylko tak aby rąk nie stracić ;)

Ostatnio edytowane 04.08.2017 przez Bawor. Powód: edycja
cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Brak awataru
Piotr Grodecki

Silnik jest zamontowany w myjce ciśnieniowej. A pytam bo zdarza się, że trzeba użyć agregatu prądotwórczego i pewnie nie każdy sobie poradzi.