Wyłącznik RP

Brak awataru
Przemysław jaki

Witam, Jeżeli posiadam układ sieciowy TN-C to gdy poprowadzę uziom z bednarki do skrzynki rozdzielczej i podłącze bez pen to czy to coś da? czy będzie wtedy dobrze działał wyłącznik RP? i uziom? patrz rysunek niżej (by powiększyć rysunek to kliknij na niego prawym klawiszem i otwórz w nowej karcie) Nie moge rozdzielić pen gdyz musiał bym pól domu kuc i nowe przewody poprowadzić co będzie bardzo kosztowne

cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Awatar użytkownika
andrzej karkowski

witam   w takim  ukladzie roznicowka  bedzie dzialac poprawnie / wymagana rezystancja dla wylacznika  jest dosc  duza/ jesli polaczenia beda o niskiej rezystancji przejscia to powinno byc ok. Choc ja wypuscilbym przewod PE z przed wylacznika RP z zacisku PEN i masz tzw. TN-C / TN - S , dodatkowe uzieminie  jest wymagane  ale zazwyczaj bez niego  pomiary wychodza ok i nie ma  potrzeby robic  dodatkowego uziemienia miejsca1 rozdzielenia.

cytuj pomógł zgłoś nadużycie
odpowiedz