Jakiś czas temu elektryk zmieniał gniazdo zewnętrzne, które podziałało tylko 2 miesiące. Napięcie w fazie jest, w neutralnym jest po podłączeniu czegokolwiek, czyli odwód jest zamknięty, ale lampki które podłączam i tak nie działają. Może za niskie napięcie? Nie mam czym tego sprawdzić. Przy upalonym kablu nie powinno być prądu w jednym albo w drugim kablu.
REKLAMA |
REKLAMA |
Jest napięcie, a gniazdo nie działa
Dav P |
22:27
08 grudzień 2016
|
|
Bawor |
10:06
13 grudzień 2016
Czy posiadasz żarówkę (dokładnie żarówkę ) taką starą z żarnikiem, wkręć ją w jakąś oprawę ? lampkę biurkową?
Podłącz wewnątrz i subiektywnie oceń jasność, następnie podłącz na zewnątrz i oceń jasność. Żarówka jest tak prosta że zaświeci i przy 230V i przy 150 i 110, przy zbyt niskim napięciu będzie świeciła słabiej lub tylko zatli się na pomarańczowo wolframowy żarnik.
Jeśli to nie przyniesie skutku to lecisz do supermarketu i kupujesz najtańszy miernik ( w auchan jest to koło 9,99). To się zawsze w domu przyda a 10pln to nie majątek. Ustawiasz na prąd przemienny AC oznaczony najczęściej falą i sprawdzasz co tam w gniazdku siedzi. |
|
Dav P |
17:19
13 grudzień 2016
Mój miernik pokazuje 220V, więc jest z nim raczej coś nie tak. Podłączyłem żarówkę halogenową 60W, ale nie zaświeciła w ogóle. Będę szukał oprawy na zwykłą żarówkę. |
|
Bawor |
22:15
13 grudzień 2016
może być od 220 do 240V w zależności jak daleko od stacji trafo jesteś. daj info jak ze zwykłą żarówką poszło |
|
Dav P |
17:07
14 grudzień 2016
Próbnik się zaświeca, ale miernik napięcia wskazuje 0. Użyłem lepszego sprzętu. W domu mam 233V, ale w tym zepsutym zewnętrznym gnieździe wskazuje 000. Chciałbym się jeszcze zapytać o gniazda zewnętrzne. Jakie polecacie. IP44, czy lepsze? Może gniazdo schowane w jakiejś skrzynce? |
|
Bawor |
11:30
15 grudzień 2016
IP44 to według mnie absolutne minimum, jeśli gniazdko będzie zadaszone luub zabezpieczone dodatkowo przed deszczem to ip44 wystarczy IP-44 Na 'otwartej' ścianie tez powinno al ja dałbym coś o większej wodoszczelności. np IP 54/55/65 byłoby idealne Pierwszy znak: zabezpieczenie przed ciałami stałymi (zgodnie z PN-EN 60529:2003):
Drugi znak: zabezpieczenie przed wnikaniem wody (zgodnie z PN-EN 60529:2003):
|
|
Dav P |
13:32
15 grudzień 2016
Dzięki za info. Będę szukał dobrego gniazda. To wcale nie jest takie łatwe. Masz jeszcze jakiś pomysł z tym gniazdem zewnętrznym? Dziwne, że próbnik (110-250V~) się świeci, a miernik wskazuje 000. Nie mam już pomysłów. |
|
Bawor |
09:49
19 grudzień 2016
miernik wskazuje różnicę potencjałów zwana napięciem, zatem zero oznacza żę na obu bolcach musisz mieć ten sam potencjał, np 230V wtedy miernik pokaże zero a próbnik się zaświeci. Ktoś musiał grzebać w gniazdku i źle podłaczyć kabelki, jakby zaciekło wodą i było zwarcie to miałbyś wywalony bezpiecznik nadprądowy (korek) i na obu bolcach zero tzn próbnik by nie świecił. |
|
Dav P |
15:08
19 grudzień 2016
Jeśli dobrze rozumiem, to na dwóch kablach powinno być napięcie, ale próbnik świeci się tylko na fazowym. Ciężka jest ta elektryka. Dziwne, że samo od siebie po kilku tygodniach przestało działać. Musi to jednak zobaczyć prawdziwy elektryk. Ostatnio edytowane 19.12.2016 przez Dav P. Powód: dodałem jedno zdanie |