Wymiana Bezpiecznika - Elektroinstalatorzy - instalacje elektryczne
Mouser Electronics Poland   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Amper.pl sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
REKLAMA
REKLAMA

Wymiana Bezpiecznika

Brak awataru
Kamil Caloom

Witam 

Mam taki problem, pracuję w biurze, w którym jest dużo komputerów, mamy tam kuchnie i jak włączymy w jednym czasie kuchenkę mikrofalową i czajnik elektryczny to wywala nam bezpieczniki w całym biurze. Bezpieczniki wszystkie to B10 na kablach 1,5. Moje pytanie jest takie czy jak wymienię na B16 tylko bezpiecznik odpowiadający za kuchnię czy będzie wszystko dobrze.

Pozdrawiam

cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Awatar użytkownika
Bawor

B to klasa a 10 max wartość prądu zatem możesz tu używać jednocześnie urządzeń o łącznej mocy 2300W około.

Wstawić B16 możesz bo przekrój przewodu na to pozwala 10A/1mm2

Sprawdzić natomiast musisz czy 'przed' bezpiecznikiem który chcesz wstawić nie ma kolejnej B10/C10 lub 16 (w niższej klasie niż B) czyli np czy nie ma tam A16 ( nie powinno bo w budynkach domowych i biurowych powinno się stosować B).

 

cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Awatar użytkownika
Voltman83

klasa bezpiecznika...jeszcze nie slyszalem, no ale niech bedzie ze to okreslenie potoczne, poniewaz "B" "C" i inne oznaczenia literowe oznaczaja charakterystyke pradowa tego aparatu ;) 

cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Awatar użytkownika
DoktorWolt

Tak jak mówi Bawor, B16 powinna pomóc ale faktycznie trzeba sprawdzić czy "przed"  nie ma kolejnych B10 :)

cytuj pomógł zgłoś nadużycie