Czas zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego - Miernictwo
Mouser Electronics Poland   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Amper.pl sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna GRUPY Miernictwo Czas zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego
REKLAMA
REKLAMA

Czas zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego

Awatar użytkownika
Maciej Kurzyk
Witam,
potrzebuję porad na temat pomiaru czasu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego.
Dodam, że chodzi i pomiar czasu zadziałania wyłącznika w rozdzielnicy zamontowanej w szkole podstawowej.
Brak awataru
Brak użytkownika
Witam,
Najprościej miernikiem do wyłączników różnicowo prądowych
np.
TUTAJ

Ew. może coś od skośnookich gdzieś uda się znaleźć w lepszej cenie.
Jeśli zajmujesz się na poważniej troszkę elektryką, to polecam jakiś kombajn. Np megger'a CM500 albo z Sonela MPI512.
cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Awatar użytkownika
Maciej Kurzyk
Rozumiem że zarówno obwodu jednofazowe i trójfazowe mogę tym pomierzyć?
cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Brak awataru
Brak użytkownika
A czym się różni pomiar wyłączników jednofazowych od trójfazowych? W każdym przypadku tworzy się niejako kontrolowany upływ prądu do przewodu ochronnego i mierzy czas kiedy wyłącznik zadzaiła. Więc w przypadku trójfazówki - zasada identyczna.
Chyba że coś pokręciłem.
cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Awatar użytkownika
Mariusz Kłokowski
Z tego co wiem, zgodnie z najnowszą normą nie ma już potrzeby pomiaru czasu wyłączenia dla wyłącznika RCD, wystarczy tylko prąd zadziałania.
cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Awatar użytkownika
Maciej Kurzyk
Mariusz Kłokowski
Z tego co wiem, zgodnie z najnowszą normą nie ma już potrzeby pomiaru czasu wyłączenia dla wyłącznika RCD, wystarczy tylko prąd zadziałania.


Czy może Pan przytoczyć konkretną normę elektryczną?
cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Awatar użytkownika
Mariusz Kłokowski
Panie Maćku proszę o maila w godz. 8-14, ponieważ jestem wtedy w biurze i mogę sprawdzić normy. service@wimnet.pl
cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Awatar użytkownika
Mariusz Kłokowski
PN-HD 60364-6 INstalacje elektr. nn część 6: sprawdzanie. Punkt 61.3.6.1 ochrona za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania. Cytat: "Zaleca się sprawdzenie wymaganych czasów wyłączenia. Jednak wymagania dotyczące czasów należy sprawdzić w przypadku: 1. ponownie uzytych urządzeń RCD 2. rozbudowy lub zmiany istniejącej instalacji, w której istniejące urządzenia RCD mają być użyte, również do wyłączania obwodów w tej rozbudowanej lub zmienionej instalacji"
cytuj zgłoś nadużycie
Awatar użytkownika
Maciej Kurzyk
Mariusz Kłokowski
PN-HD 60364-6 INstalacje elektr. nn część 6: sprawdzanie. Punkt 61.3.6.1 ochrona za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania. Cytat: "Zaleca się sprawdzenie wymaganych czasów wyłączenia. Jednak wymagania dotyczące czasów należy sprawdzić w przypadku: 1. ponownie uzytych urządzeń RCD 2. rozbudowy lub zmiany istniejącej instalacji, w której istniejące urządzenia RCD mają być użyte, również do wyłączania obwodów w tej rozbudowanej lub zmienionej instalacji"


Jednak zaleca się sprawdzenie czasu zadziałania - nie ma tutaj mowy o prądzie zadziałania, tym bardziej że tu wchodzi w grę wymiana instalacji
cytuj pomógł zgłoś nadużycie
odpowiedz
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl