W firmie którą obsługuję informatycznie, tak ze dwie dekady temu została wyizolowana sieć zasilająca komputery. Zabezpieczona 4 bezpiecznikami S.
Jako wyłącznik główny jest FE101 100A FAEL, pozostałe to 3 obwody komputerów z bezpiecznikami BE260 B16 i jeden dla routera CLS6-B16.
Elektrycy podczas jakichś prac przyłączeniowych podali na N fazę, co spowodowało pojawienie się na gniazdach napięcia 400VAC i co za tym idzie uszkodzeniu uległo kilka urządzeń, na szczęście tylko kilka. 3 UPSy, telefon bezprzewodowy, drukarka wielkoformatowa HP, Switch i kilka małych zasilaczy oraz jedno tanie radio FM.
Piszę więc do was z pytaniem, co możecie poradzić by w przyszłości jakiś bezpiecznik zadziałał gdy ktoś coś tak głupiego zrobi. Cała sieć z tego co widzę jest pociągnięta 3x2.5^2 do gniazd końcowych.