Jeżeli posługujemy się projektem wykonanym przez projektanta, to ma on już wyliczoną moc przyłączeniową. Jeżeli nie – musimy oszacować ją sami. W tym celu spisujemy moce elektryczne największych odbiorników prądu w budynku, o mocy zużywanej przekraczającej 1 kW. Takimi odbiornikami są np.: elektryczny piec grzewczy, kuchenka elektryczna, piekarnik, zmywarka do naczyń, przepływowy lub pojemnościowy elektryczny podgrzewacz wody, elektryczne systemy grzewcze w postaci elektrycznego ogrzewania podłogowego lub akumulacyjnego, klimatyzatory. Po zsumowaniu tych wartości otrzymamy teoretyczne zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla naszego budynku.Jednak rzeczywista moc przyłączeniowa jest mniejsza od mocy przez nas obliczonej, gdyż nigdy wszystkie urządzenia nie pracują jednocześnie. Liczbę działających jednocześnie urządzeń określa tzw. współczynnik jednoczesności. Zakłada się, że wynosi on 0,5-0,6, czyli rzeczywista moc przyłączeniowa może być w przybliżeniu o połowę niższa od tej, którą wyliczyliśmy. Można założyć, że moc przyłącza dla domu o pow. 150 m2 z licznikiem 3-fazowym to około 10-12 kW - opłata przyłączeniowa liczona jest za każdy 1 kW tej mocy. Ważna jest również wartość zabezpieczeń przedlicznikowych - nie koniecznie muszą to być wyłączniki nadmiarowe. Optymalnym rozwiązaniem dla domku jest zabezpieczenie przedlicznikowe o wartości 25A.