witam kolegów - teoretycznie piekarnik pobiera 2000 w + jakieś drobne jeśli używamy termowentylatora, co odpowiada mocy niecałe 10 A natomiast zmywarka to kolejne 10 A lecz tylko w początkowym cyklu nagrzewania wody. Oba urządzenia co jakiś czas przechodzą w stan uśpienia tj piekarnik wyłącza się po osiągnięciu zadanej temperatury a zmywarka po nagrzaniu wody ją rozbryzguje. Myślę że Pana problem polegać może na starym bezpieczniku typu S który może mieć przepracowany ( przegrzany element termobimetalowy ) co sprawia że wyłącza on szybciej niż nowe urządzenie. Z teori wynika, że bezpiecznik typ 16 A klasy B powinien nie zadziałać przy ciągłym pobieraniu prądu 16A *1,13*230 = 4158 Watt większość pieczenia kończy się po upływie 45 minut natomiast program zmywarki to ponad godzina. Myślę, że zmiana bezpiecznika na nowy pomogła by - no chyba, że w tym obwodzie jest więcej urządzeń o których Pan nie wspomniał. Osobiście odradzam montaż bezpiecznika typu C eski składają się niejako z dwóch niezależnych rozłączników - pierwsz z nich to cewka wybijaka ( odpowiad ZA ZWARCIA ) drugi to termobimetal ( odpowiada za przeciążenia) w bezpieczniku typu C cewka wybijaka jest skonstruowana tak aby przepuścić większy prąd zwarciowy -10 * prąd nominalny a bimetal nadal pozostaje 1.13 ( dane katalog ) Pozdrawiam.