Uzwojenia silnika w sieci nN - Elektroenergetycy
Mouser Electronics Poland   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Amper.pl sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna GRUPY Elektroenergetycy Uzwojenia silnika w sieci nN
REKLAMA
REKLAMA

Uzwojenia silnika w sieci nN

Brak awataru
Marek

Koledzy mam pytanie: na tabliczkach znamionowych silników elektrycznych podawane są różne informacje. Między innymi napięcia. Które z nich oznaczają połączenia w trójkąt, które w gwiazdę, a które trójkąt gwiazda?

1. 220/380 V
2. 380 V
3. 380/660 V 

cytuj zgłoś nadużycie
Brak awataru
Roman Misztal

1.gwiazda

2.trójkąt

3.gwiazda-trojkąt

cytuj zgłoś nadużycie
Brak awataru
R.K.

Nie mogę zgodzić się z Markiem.

1. 220/380 to również oznacza możliwość podłączenia silnika do rozrusznika gwiazda-trójkąt. Niższe napięcie zawsze oznacza napięcie fazowe a wyższe napięcie międzyfazowe.

cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Awatar użytkownika
Mariusz Bartoszek

Silnika 220/380 nie wolno łączyć w trójkąt bo grozi to jego spaleniem. Na tabliczce wszystkie wielkości podawane są jako międzyfazowe (przewodowe). Zatem napięcie 220 jest wielkością przewodową. Ponieważ nasza sieć ma 400V napięcia przewodowego to podłączenie do niej uzwojenia połączonego w trójkąt i przystosowanego na 220V spowoduje zniszczenie silnika. Zatem rozruch gwiazda-trójkąt jest możliwy przy silniku 380/660 i kolega Roman ma rację.

cytuj zgłoś nadużycie
odpowiedz
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl