Brak awataru
Adam Rychlewski

Drodzy forumowicze czy koniczny jest pomiar impedancji pętli zwarciowej w układzie TN za zabezpieczeniem różnicoworądowym?

cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Awatar użytkownika
Mariusz Kłokowski

Norma 60364-6. Musimy dokonać pomiaru samoczynnego wyłączenia zasilania, musimy 

sprawdzić ciągłość przewodu ochronnego, czyli zmierzyć impedancję pętli zwarcia i prą



cytuj pomógł zgłoś nadużycie
Brak awataru
użytkownik usunięty

Ochronę zapewnia szybkie wyłączenie w TN. Wyłączniki r-p są jedynie uzupełnieniem