Dokładnie... i nie tylko w przypadku zerowania bolca PE, nawet w sytuacji sieci TN-C-S przewód PE i N to w sumie ciągle ten sam przewód ( bo do budynku ciągle dochodzi tylko jeden PEN)
W sytuacji gdzie zasilasz budynek trzema fazami,
w najlepszym wypadku ulegną uszkodzeniu "delikatniejsze" urządzenia TV,PC, oświetlenie itp...
bo jeśli w budynku masz zasilanie trójfazowe to np.
kuchnie zasilasz sobie fazą L1 a jakiekolwiek inne pomieszczenie fazą L2, w momencie upalenia przewodu PEN w sieci TN-C lub TN-C-S przed punktem rozdziału na PE i N, przewód PEN działa jak mostek i na wszystkich odbiornikach, w gniazdkach 230v i oświetleniu w obwodzie L1, L2 masz napięcie 400V.
W najgorszym przypadku ktoś nieświadomie zostanie porażony prądem.
Tak na marginesie dodam tylko dlaczego nie powinno sie uzywać instalacji wod-kan kaloryferów itp. jako uziemienie. ( a jest to lub było dość powszechne)
Wyobrazcie sobie ze taka sytuacja jak opisałem wyzej ma miejsce np w blokowisku lub innym mieszkaniu wielorodzinnym...
skoro przewód PEN działa jak mostek i jest na nim napiecie 230 V a ktos podłączy sobie dodatkowe uziemienie do kaloryfera lub instalacji wod-kan, lezysz sobie błogo w wannie sięgasz do kurka i ...